Conseil d'un ami ---> l'amitié en prend un coup

Ami qui travaille chez EDF ---> il doit bosser à la comptabilité, en tant que chauffeur ou technicien de surface...
Excusez-moi mon ton un peu moqueur. Dsl.
Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi passer du triphasé au monophasé peut faire gagner de la puissance. À part, comme je vous ai dit, si vous avez une machine très consommatrice en monophasé.
D'ailleurs, pourquoi avez-vous besoin de plus de puissance ? (Si ce n'est pas indiscret)
Bon, maintenant que c'est fait, il faut arriver à limiter la casse et trouver une solution...
Il serait déjà bon peut-être d'informer votre propriétaire, car si il ne veut rien savoir, vous n'avez pas d'autres solutions que de remettre un compteur triphasé. Je pense qu'il faut commencer par ça.
Si vous connaissez directement le proprio, c'est bien, si que l'agence ça risque d'être plus compliqué.
Vous aurez un compteur Linky en triphasé. (D'ailleurs, pourquoi voulez-vous refuser un compteur Linky ?)
Après, il faut vérifier que ce n'est que votre chaudière qui est triphasé.
Avez-vous un chauffe-eau électrique ? Si oui, il faudrait vérifier qu'il ne soit pas en triphasé lui aussi.
Pour la chaudière, c'est complexe car c'est du matériel cher, souvent sensible et appartenant au proprio.
Déjà, est-ce une vieille chaudière ou une récente ?
Méthode pas cher:
- déterminer quels éléments de la chaudière sont alimentés en tri et lequel en mono.
- si il n'y a qu'un moteur en tri et le reste en mono, il faut arriver à déterminer si une baisse de 30% du couple est fonctionnel.
- si oui, il faut alimenter le moteur tri en mono par l'intermédiaire d'une condensateur.
- si trop d'éléments en tri ou pas possible de perdre 30% de couple, il faut passer par la méthode 2.
Méthode 2, plus cher...
- déterminer la puissance absorbée réelle ELECTRIQUE de la chaudière (et non sa puissance de chauffe).
- avec cette valeur, il faut commander un variateur de vitesse à variation de fréquence capable d'être alimenter en 230v mono et fournir du tri en 400v.
- il faut régler les paramètres en fréquence fixe à 50Hz, pas de pente de démarrage et surtout pas de freinage par injection de courant continu.
- problème, si votre chaudière a besoin d'un neutre, elle a donc besoin d'un réseau "Tetra", là ça va coincer... Et j'ai bien peur que ce soit le cas.
- il faudra rajouter un petit module électronique pour créer un neutre, encore des dépenses.
Bref, vous pouvez voir que ce n'est pas si simple.
Il faudra faire appel à un professionnel (si possible un electrotechnicien), donc pas facile à trouver pour particulier...
Bon courage.
Et n'oublie pas que l'électricité domestique est MORTELLE, si vous n'y connaissez rien, n'essayez pas de toucher, merci.