FORUM QUE CHOISIR
Que Choisir : Expert - Independant - Militant
retour au site

Panne chaudiere viessman vitodens 333-F - Plus de chauffage et eau chaude

bondu
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 6
Enregistré le : 03 févr. 2013, 16:00

Panne chaudiere viessman vitodens 333-F - Plus de chauffage et eau chaude

Messagepar bondu » 01 févr. 2021, 21:15

Bonjour,
j'ai cette chaudière depuis 2008, c'est une Vitodens 333-F
Avec un enfant en bas âge, c'est compliqué en ce moment avec l'hiver.

Il n'y a aucun message d'erreur, et je n'ai plus de chauffage et d'eau chaude.
Elle ne démarre pas le chauffage ou la production d'eau et attend comme ci elle n'avait pas besoin de chauffer.
Le bruleur ne déclenche pas...

Pouvez-vous m'aider à la dépanner ? Je suis équipé de testeurs, très bricoleur et un bon niveau en électronique.

Merci par avance.

bondu
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 6
Enregistré le : 03 févr. 2013, 16:00

Re: Panne chaudiere viessman vitodens 333-F - Plus de chauffage et eau chaude

Messagepar bondu » 02 févr. 2021, 11:40

J'ai regardé dans le codage 2: Il y a 38:33
Est-ce que c'est forcement un changement de la platine électronique
Merci pour votre aide.


Que faire en cas de litige ?

UFC-Que Choisir
UFC-Que Choisir


Avatar du membre
ViessmannFrance
Représentant d'une marque
Messages : 72
Enregistré le : 05 juil. 2016, 08:16

Re: Panne chaudiere viessman vitodens 333-F - Plus de chauffage et eau chaude

Messagepar ViessmannFrance » 15 févr. 2021, 15:12

Bonjour bondu,

Il est nécessaire de vérifier la tension d'alimentation de la chaudière : polarité et tension résiduelle entre neutre et terre qui doit être inférieure à 3 volts. Le code 38:33 indique une sus tension, inférieure à 195 volts :soit un problème d'alimentation électrique ou problème de carte électronique.

Cordialement,
Service Consommateurs Viessmann

GEFFLAUT
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 1
Enregistré le : 24 févr. 2021, 08:59

Re: Panne chaudiere viessman vitodens 333-F - Plus de chauffage et eau chaude

Messagepar GEFFLAUT » 24 févr. 2021, 09:19

Bonjour,

Nous avons une chaudière Viessmann Vitodens 333 F. Le chauffage fonctionne mais la pression carie entre 0,5 et 3 bars.
Le vase d'expansion a été changé il y a trois ans. Il ne semble pas y avoir de fuite sur l'installation. La vanne d'arrivée d'eau fonctionne correctement.
Le chauffagiste après avoir fait une visite annuelle nous indique que ce problème de pression vient d'une installation embouée et souhaite procéder à un désembouage.

Nul part nous n'avons vu ou entendu que des variations importantes de pression pouvaient venir d'une installation embouée.

Est-ce possible?

En vous remerciant par avance pour votre aide.

Avatar du membre
ViessmannFrance
Représentant d'une marque
Messages : 72
Enregistré le : 05 juil. 2016, 08:16

Re: Panne chaudiere viessman vitodens 333-F - Plus de chauffage et eau chaude

Messagepar ViessmannFrance » 15 mars 2021, 14:08

Bonjour,

Il est d'usage dans ces conditions de refaire contrôler le vase d'expansion. Si ce dernier est fonctionnel, l'arrivée d'eau froide dans le ballon pour l'eau chaude doit être refermée et la consigne de température ECS abaissée à son minimum. Si la pression reste stable, alors ouvrir l'arrivée d'eau froide du préparateur et vérifier lors d'une remise en température si la pression du réseau chauffage remonte à 3 bars. Si tel est le cas, il y a donc une connexion entre le réseau chauffage et l'eau chaude sanitaire, ce qui implique l'échangeur serpentin ou à plaques du ballon/préparateur est percé.

Cordialement,
Service Consommateurs Viessmann

Vengelys
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 1
Enregistré le : 20 août 2021, 16:46

Re: Panne chaudiere viessman vitodens 333-F - Plus de chauffage et eau chaude

Messagepar Vengelys » 20 août 2021, 17:03

Bonjour,
J'ai également rencontré ce problème avec ma chaudière Vitodens 200W.
Pas de défaut signalé par la chaudière mais la valeur était bien 38-33 dans le menu chaudière.
J'ai trouvé un forum sur internet qui propose une solution que j'ai testé et qui a corrigé le défaut. il s'agit du remplacement d'un composant à moins d'un euro sur la carte de régulation. ce composant encaisse mal les surtensions.
Si cela vous intéresse, voici le lien vers ce forum.
https://www.bricozone.fr/t/vitodens-200-erreur-38-33.18168/#post-109794