Il faut distinguer la norme NF C 15-100 qui définit les contraintes auxquelles doit répondre votre installation électrique (version en vigueur à la date de signature du permis de construire) et la norme FD C 16-600 relative au contrôle de l’état de l’installation intérieure d’électricité des immeubles à usage d’habitation.
Votre diagnostiqueur contrôle ce qu'il voit et ne démonte rien. Son role principal est de contrôler que les personnes utilisatrices et les circuits électriques sont protégés et qu'il n'y pas de défaut majeur.
Pour une installation de chauffage électrique conforme à la norme actuelle, normalement les convecteurs sont branchés sur un ou plusieurs circuits dédiés. A chaque circuit correspond une puissance maximale et un disjoncteur modulaire dédié.
Puissance totale maxi 3500 W, section mini des fils 1,5 mm², intensité maxi du disjoncteur 16 A.
Puissance totale maxi 4500 W, section mini des fils 2,5 mm², intensité maxi du disjoncteur 20 A.
Puissance totale maxi 5750 W, section mini des fils 4 mm², intensité maxi du disjoncteur 25 A.
Puissance totale maxi 7250 W, section mini des fils 6 mm², intensité maxi du disjoncteur 32 A.
Source "Norme NF C 15-100 en 2026 : on vous dit tout"
https://www.legrand.fr/pro/normes-et-reglementations/norme-nf-c-15-100/norme-nf-c-15-100-suivez-le-guide#scroll-to:circuit_chauffage
Votre convecteur est branché sur un réseau de prises de courant "classique". La norme NF C 15-100-10 fixe le nombre de prises de courant autorisées par circuit et facilite leur décompte.
Pour chaque circuit, il doit y avoir soit 8 prises 2P+T ( fil 1,5mm² et disjoncteur 16A) , soit 12 prises 2P+T ( fil 2,5mm² et disjoncteur 20A)
Donc, si votre circuit de prises est correctement protégé, vous ne risquez rien d'un point électrique. Par contre, si deux ou trois autres convecteurs sont branchés sur le même circuit, cela va devenir problématique si sur ce circuit vous avez aussi votre réfrigérateur et une cafetière électrique. Vous risquez des coupures et à la longue une fatigue de l'installation qui pourra entrainer un éventuel début d'incendie (si des fils ne sont pas bien serrés par exemple).
Normalement, le diagnostiqueur aurait dû faire un signalement.
Donc, si vous voulez mettre en location, il faut revoir l'installation électrique des convecteurs et la mettre aux normes pour être tranquille : ligne(s) dédiée(s) et raccordement par sortie(s) de câble.