Messagepar Discret » 07 févr. 2023, 15:10

Bonjour,

Depuis hier après-midi, il n'y a plus d'électricité dans les communs (couloirs, escaliers, sous-sol, porte extérieure voiture, porte sectionnelle du sous-sol, VMC, ... ). Le disjoncteur abonné BACO des communs réglé sur 45 A et en aval d'un Linky disjoncte. Aucune autre disjonction, que ce soit en interrupteurs différentiels 30 mA ou en disjoncteurs divisionnaires.

Ce disjoncteur d'abonné BACO est suivi de deux autres disjoncteurs BACO qui alimente deux lignes séparées. L'un alimente le bâtiment A et B. L'autre alimente le bâtiment C. Ces deux disjoncteurs réglés sur 45 A ne bougent pas.

On a l'impression que le disjoncteur d'abonné déclenche sur défaut magnétique. Le Linky ne bouge pas (Abonnement EDF réglementé 6 kVA tarif de base). Si on réarme, cela peut redéclencher dans les secondes suivantes, tenir une heure ou tenir quelques heures.

Les portes électriques sont toutes bloquées ouvertes. Plus de réseau de caméras de surveillance. Pas terrible pour la nuit.

Un avis ?

Alexandre69
Consom'acteur ****
Consom'acteur ****
Messages : 242
Enregistré le : 08 nov. 2020, 13:41

Re: Panne sur la distribution des communs de l'immeuble

Messagepar Alexandre69 » 07 févr. 2023, 20:46

Bonjour,

Depuis hier après-midi, il n'y a plus d'électricité dans les communs (couloirs, escaliers, sous-sol, porte extérieure voiture, porte sectionnelle du sous-sol, VMC, ... ). Le disjoncteur abonné BACO des communs réglé sur 45 A et en aval d'un Linky disjoncte. Aucune autre disjonction, que ce soit en interrupteurs différentiels 30 mA ou en disjoncteurs divisionnaires.

Ce disjoncteur d'abonné BACO est suivi de deux autres disjoncteurs BACO qui alimente deux lignes séparées. L'un alimente le bâtiment A et B. L'autre alimente le bâtiment C. Ces deux disjoncteurs réglés sur 45 A ne bougent pas.

On a l'impression que le disjoncteur d'abonné déclenche sur défaut magnétique. Le Linky ne bouge pas (Abonnement EDF réglementé 6 kVA tarif de base). Si on réarme, cela peut redéclencher dans les secondes suivantes, tenir une heure ou tenir quelques heures.

Les portes électriques sont toutes bloquées ouvertes. Plus de réseau de caméras de surveillance. Pas terrible pour la nuit.

Un avis ?
Bonjour,

Si tout les disjoncteurs en aval sont déclenchés, est-ce que le disjoncteur de branchement déclenche toujours ?
Si oui, il doit y avoir un problème sur la liaison entre les deux, si non, vous devez appeler le dépannage Enedis pour qu'ils remplacement le disjoncteur de branchement.


Que faire en cas de litige ?

UFC-Que Choisir
UFC-Que Choisir


Discret
Consom'acteur ****
Consom'acteur ****
Messages : 127
Enregistré le : 17 août 2013, 14:09

Re: Panne sur la distribution des communs de l'immeuble

Messagepar Discret » 09 févr. 2023, 14:56

Bonjour,

Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. L'électricien est intervenu hier matin. Il a réenclenché et le disjoncteur d'abonné a tenu. Il a présenté des hypothèses de défaut surprenantes, à moins que le propriétaire ait tout mélangé. Il a confondu le rôle du breaker du Linky avec le disjoncteur d'abonné. Il a vérifié s'il n'y avait pas de surconsommation par rapport à la puissance souscrite. Il ne connait visiblement pas le rôle actuel d'un disjoncteur d'abonné associé à un Linky.

Le propriétaire a remis en service les vérins électriques des portes sur la rue. Il n'a pas réussi à remettre en fonction la porte sectionnelle du sous-sol. Et vers 21h00, déclenchement du disjoncteur. Réouverture des portes extérieures bloquées ouvertes pour la nuit. Réarmement du disjoncteur et retour de la lumière dans les communs.

Aujourd'hui, on est portes voitures bloquées ouvertes et électricité dans les communs.

J'émets trois hypothèses de défaut :
- disjoncteur d'abonné HS (Déclenchement quand il est très chaud). Parfois, réarmable immédiatement, parfois non. Si on réenclenche tout de suite, il ne tient pas. Si c'est plus tard, il tient !
- un câble enterré ou non, où il y a un court-circuit épisodique entre phase et neutre quand le câble est chaud. On trouve plutôt des défauts phase-terre ou neutre-terre.
- un récepteur, VMC, gâche aimantée, antenne TV, ou autre récepteur, en défaut fugitif quand il chauffe. Les moteurs électriques de porte étant mis hors tension, ils sont à exclure.

Malheureusement, le défaut est fugitif et n'affecte aucun disjoncteur divisionnaire ou interrupteur différentiel ! Ce qui semble exclure un défaut sur un récepteur.

Discret
Consom'acteur ****
Consom'acteur ****
Messages : 127
Enregistré le : 17 août 2013, 14:09

Re: Panne sur la distribution des communs de l'immeuble

Messagepar Discret » 12 févr. 2023, 11:33

Bonjour,

Finalement, l'électricien pense que la panne vient du circuit d'éclairage enterré des oliviers. Il y a quatre spots enterrés (depuis 2007) dans le sol et alimentés par une ligne dédiée enterrée et protégée par un disjoncteur divisionnaire et un interrupteur différentiel 30 mA. Il a ouvert le disjoncteur divisionnaire pour isoler ce circuit. Depuis quatre jours, il n'y a pas eu de déclenchement. Tout a été remis en service sauf ce circuit.

Cela me surprend quand même, car l'éclairage des spots est commandé par un contacteur piloté par un interrupteur horaire. L'éclairage est réglé de 20h à 22h. Il y a eu des déclenchements du DAB de la tête d'alimentation vers 16h30.

François38
Consom'acteur *****
Consom'acteur *****
Messages : 1348
Enregistré le : 20 mai 2015, 10:13

Re: Panne sur la distribution des communs de l'immeuble

Messagepar François38 » 13 févr. 2023, 16:51

Cela me surprend quand même, car l'éclairage des spots est commandé par un contacteur piloté par un interrupteur horaire. L'éclairage est réglé de 20h à 22h. Il y a eu des déclenchements du DAB de la tête d'alimentation vers 16h30.
Votre éclairage d'oliviers est en 230V ou en BT ?

Si il est en 230 V l'interrupteur horaire assure une coupure bipolaire ou sur la phase seulement ?
Si il est en BT, l'interrupteur horaire coupe le transfo BT ou en aval de ce dernier ?