Jacout13 a écrit :Bonjour à tous,
Je vis en ce moment une expérience désagréable avec un chauffe-eau solaire. La cuve en inox AISI 316L est percée après 7 ans de service.
Pour de plus amples informations voir le sujet "Chauffe-eau solaire consommable" dans la même rubrique.
Ce qu'il faut retenir :
- si la cuve est en acier noir émaillé, alors la protection anodique (ACI ou consommable) est nécessaire car elle protège de la corrosion au niveau des éventuels défauts d'émaillage (blessures, micro-fissures, etc.,..), qu'il y est ou non appoint électrique (c'est d'ailleurs lui qui meurt en premier : l'émail de la bougie de chauffage finit toujours par se détruire aux points chauds), un contrôle visuel périodique de l'entartrage est vivement conseillé,
- si la cuve est en acier inox, avec on sans appoint électrique, la protection anodique (ACI ou consommable) est strictement inutile, c'est la mise en oeuvre de l'inox qui doit être PARFAITE (décapage, passivation APRES soudage et/ou toutes opérations susceptibles de blesser la couche de passivation).
- les fabricants se réfugient tous derrière la norme NF P 40-201 mais ils oublient que d'une part cette norme ne s'applique pas aux appareils de production et/ou de stockage d'eau chaude et d'autre part que pour être opposable à un particulier qui n'est pas un professionnel elle doit être rendue d'application obligatoire par décret ministériel. Si un professionnel exige des utilisateurs de ses produits qu'ils respectent une norme cela signifie juridiquement qu'il s'applique cette norme à lui-même, c'est le cas d'application volontaire. Ils ont donc tout faux.
Bonjour,
Je ne comprends pas bien ce que vous dites au tirets 1 et 2.
Tiret 1: "
qu'il y est ou non appoint électrique (c'est d'ailleurs lui qui meurt en premier...)Donc il y a crainte pour l'appoint électrique .
Tiret 2: "
avec on sans appoint électrique, la protection anodique (ACI ou consommable) est strictement inutile" En quoi alors l'inox interfère t-il pour protéger spécialement la résistance électrique ?
Quelle est la qualité de votre eau (valeur de TH ?) pour avoir contribué à altérer la cuve de votre CESI ?