bonjour, j ai commandé une clim Daikin de reference DAIKIN Sensira 2018 FTXF35A + RXF35A 3500W Clim inverter A ++
Je viens d en recevoir une partie dont le groupe exterieur mais la reference de celui ci est RXC35B alors que sur l achat il s agit du RXF35A.
Ma question est y a t il une difference entre ces deux groupes ou est ce juste la reference qui varie selon les annees ?
Bien a vous

sos88
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 1
Enregistré le : 19 nov. 2019, 11:32

Re: Climatisation Daikin difference groupe exterieur

Messagepar sos88 » 19 nov. 2019, 14:00

Bonjour,
Je viens de lire votre message, il est un peu tard pour vous donner une réponse mais vous n'êtes peut-être pas le seul sujet à ce questionnement.
Au niveau du matériel que vous avez reçu, le prix public appliqué par le fabricant est identique (soit 1267 euros pour l'ensemble tarif 2019 hors éco participation),les performances en termes d'efficacités sont similaires.
Cependant, il y a trois points qu'il faut souligner,
- premièrement, le modèle que vous avez installé (le type RXB35C) n'a ¨qu'un label¨ A+ en mode chaud comme en mode froid, il est important de préciser que tous les climatiseurs sont réversibles depuis de nombreuses années, alors que celui que vous aviez commandé a effectivement un label A++ en mode climatisation dû certainement a des Coeff de performance plus élevés, et A+ en mode chauffage.
- deuxièmement, ces deux modèles ne fonctionnent pas avec le même fluide frigorigène.
En effet, le modèle RXF35A est un appareil qui est apparu très récemment au catalogue 1 à 2 ans peut-être 3 maximum. il a été élaboré pour répondre à des normes environnementales de plus en plus dures par les COP successives.
Voilà ce qu'il en est, le RXB35C fonctionne au R410A fluide frigorifique innovant et moins polluant que ses prédécesseurs mais il faut tout de même intégrer qu'un seul kilo de ce fluide relâché par accident ou par une installation mal menée a un Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP ou GWP au normes internationales) de 2088 ce qui revient à relâcher 2,088 Tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Pour éviter de dégrader davantage notre planète les fabricant de fluides on conçus un nouveau fluide le R32, qui alimente les groupes plus récents comme le modèle RXF35A dans lequel vous aviez investi. Son PRP n'est " que de 675" soit vous l'avez compris qu'une fuite de 1Kg n'équivaut qu'à 0,675 T équivalent CO2.
- troisièmement, il est fort probable que le R410 disparaisse un jour comme ses prédécesseurs ont disparu et à ce moment-là en cas de soucis techniques sur votre appareil il sera impossible de recharger en gaz votre installation qu'il faudra remplacer au minimum au niveau du module extérieur puisque les modules intérieurs sont compatibles pour les deux fluides, attention ceci est une projection futuriste qui n'est pas encore actée.

j'espère avoir été assez clair et tiens à vous rassurer, vous avez choisi un concepteur qui est et restera des plus fiables et performant sur le marché de la climatisation et pompes à chaleur.


Que faire en cas de litige ?

UFC-Que Choisir
UFC-Que Choisir


Un problème juridique - Abonnement intégral Que Choisir + 4 questions juridiques

 


  • A lire aussi
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Retourner vers « Climatiseur »



Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité

En savoir plus