Messagepar Custom » 13 janv. 2018, 12:29

Bjr j ai des anomalies suite au ctrle diag immo notamment sur le disjoncteur edf non fonctionnel et une mauvaise terre non visible comment faire

Avatar du membre
pascal85
Consom'acteur ****
Consom'acteur ****
Messages : 296
Enregistré le : 16 sept. 2013, 10:25
Localisation : Vendée
Contact :

Re: Suite diag immo

Messagepar pascal85 » 15 janv. 2018, 08:26

Bonjour
Pour le disjoncteur général, il faut appeler votre fournisseur d'énergie pour qu'il vous le change. Cet appareil est sa propriété et il vous le remplacera sans frais.
Pour la terre, il faut descendre sa valeur sous 100 Ohms, ce qui implique d'ajouter (au moins) un piquet de terre (éloigné des uns des autres) et de le raccorder à la terre existante. Suivant la nature du sol, plus ou moins conducteur de courant, vous pourriez être amené à en mettre plusieurs.
Cordialement
PB


Que faire en cas de litige ?

UFC-Que Choisir
UFC-Que Choisir


Custom
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 2
Enregistré le : 13 janv. 2018, 12:21

Re: Suite diag immo

Messagepar Custom » 15 janv. 2018, 08:41

Bjr et merci mais planter ce piquet tout est rénové à linterirur

Eric123
Consom'acteur *****
Consom'acteur *****
Messages : 2940
Enregistré le : 10 oct. 2010, 07:36

Re: Suite diag immo

Messagepar Eric123 » 20 févr. 2018, 15:11

pascal85 a écrit :Bonjour
Pour le disjoncteur général, il faut appeler votre fournisseur d'énergie pour qu'il vous le change. Cet appareil est sa propriété et il vous le remplacera sans frais.
Pour la terre, il faut descendre sa valeur sous 100 Ohms, ce qui implique d'ajouter (au moins) un piquet de terre (éloigné des uns des autres) et de le raccorder à la terre existante. Suivant la nature du sol, plus ou moins conducteur de courant, vous pourriez être amené à en mettre plusieurs.
Cordialement
PB

Bonjour,
1/ Pour le disjoncteur général, ce ne sera pas forcément gratuit. Prix de l'intervention à demander au préalable. (En 2007, j'ai payé EDF.) Par contre, vous n'avez pas d'autre choix pour vous mettre en conformité. Quel est le défaut constaté ?
2/ Pour la terre, faites appel à un professionnel électricien (sérieux). Si c'est un appartement, vous devez avoir le conducteur de terre dans une colonne montante sur le palier pour vous raccorder. Le conducteur de terre doit être accessible en amont de l'installation pour pouvoir vérifier la valeur de résistance de terre. En maison particulière, on peut mettre le piquet de terre dans la cave (à défaut sous une fenêtre à l'extérieur) et le raccorder si possible sur un sectionneur de terre.
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez demander des renseignements dans un forum de bricolage, sur le site LEROY MERLIN par exemple.
3/ Si vous corrigez des défauts, signalez-le au diagnostiqueur pour qu'il modifie son rapport.

house-md
Consom'acteur **
Consom'acteur **
Messages : 39
Enregistré le : 16 sept. 2013, 09:10

Re: Suite diag immo

Messagepar house-md » 01 mars 2018, 12:12

Eric123 a écrit :Bonjour,
1/ Pour le disjoncteur général, ce ne sera pas forcément gratuit. Prix de l'intervention à demander au préalable. (En 2007, j'ai payé EDF.)

Apparemment le disjoncteur est non fonctionnel ...
S'agissant d'un organe de sécurité, je vois mal ERDF demander (au risque de se le voir refuser) le paiement du remplacement.
Une demande en LRAR, en précisant bien que la fonction différentielle de LEUR appareil ne fonctionne pas, mettant l'occupant en danger, et à mon avis ils vont vite intervenir !!!