Je possède depuis fin 2011 une pompe à chaleur Viessmann (Vitocal 100-A AWC 114M).
Celle-ci a été installée par un installateur agréé, ce dernier n'est plus en service.
Je vous expose mon problème:
Depuis deux ans la pression du système restait à zéro pourtant la pompe fonctionnait.
Donc l’année dernière la personne m’assurant la maintenance pense à un défaut de soupape de sécurité et me la change (pièce 7827670) en avril 2017 pour 70 euros...ça va.
J’ai remis la pompe en marche mi-novembre et m’aperçois que la pression est de nouveau à zéro. Je remets de l’eau dans le système pour une pression à 1,5 bar et ferme les vannes d’entrée et sortie pour m'assurer que la fuite ne vienne pas de mon plancher chauffant, la pression descend quand même...donc fuite au niveau de la pompe.
C’est à ce moment que je m’aperçois d’une fuite sous le ballon tampon interne de 34 litres au niveau du robinet de vidange. Ce dernier est en commande par ma société de maintenance.
Il est vrai que je voyais souvent de l'eau sous la pompe mais pensais qu'il ne s'agissait que de condensat. La société de maintenance aussi par ailleurs...c'est vrai que s'allonger sur le sol en plein hiver pour inspecter le dessous n'est pas très plaisant.
Entre temps un ami plombier est passé, je lui ai montré le problème. Il me dit que cela ne vient pas du robinet de vidange mais que le ballon est rongé de l’intérieur et qu’il faut le changer complètement.
Ceci serait dû au tube cuivre directement monté sur le ballon tampon en acier sans raccord diélectrique.
En me renseignant un peu, je me rends compte que je ne suis pas la seule personne à qui le problème est arrivé sur ce modèle de pompe qui est en fait une Airwell MCH-V habillée Viessmann (juste les logos).
Avant de débourser la modique somme de 851 Euro HT sur un mini cumulus de 34 litres (pièce 7836010), j'aimerais que Viessmann m’assure que ce défaut a été corrigé? J'ai essayé de contacter le service client par téléphone, mail...toujours en attente.
Cela fait très cher si cela doit se reproduire tous les 3-4 ans. Et je n’imagine même pas les conséquences sur mon plancher chauffant et autres composants de la pompe à chaleur.
Alors pour moi Viessmann c'est fini