Messagepar jl3159 » 05 août 2017, 12:35
Bonjour
le sujet vitodens 111 w etant ouvert je me permet d y ajouter mon experience
j'ai fait installer une chaudieres 111 w (je ne savais pas bien evidemment que cela etait un modele " chantier") car a l'epoque j'hesitais entre une elm leblanc et viessman et je croyais que viessman etait plus sur !
donc en octobre 2014 je decide pour la viessman ,installation realisee par une societe agree RGB
en avril 2016 , panne production eau sanitaire (plus d'eau chaude) mais le chauffage fonctionne
depannage : sonde temperature d'eau defectueuse (remplacement sous garantie) mais je dois payer la MO non prevue dans le devis apres 1 an premiere deception
en mai 2017 ,nouvelle panne production eau chaude (installateur en depot bilan non joignable)
contact avec une station agree viessman qui se deplace dans la journee(merci a eux)
diagnostic:vanne 3 voies defectueuse cout avec de nouveau remplacement sonde temperature deja fortement attaque par l'oxydation 517 euros
mon soucis la chaudiere monte en production eau chaude a plus de 85 degres malgre le thermostat eau sanitaire a 3.5 , en lors d'un bain apres a peine le 1/3 de la baignoire, eau a peine tiede meme en reduisant au maximun le debit et il faut environ 5 minutes pour que la temperature remonte legerement ,je suppose un autre probleme ! je contacterais le dernier intervenant en septembre (vacances oblige et pas d'urgence)
si par contre vous aviez une idee , je suis preneur !
par avance Merci
jl