Bonjour
J'ai vu que sur votre site il y avait des spécialistes viessmann .
Voila mon soucis je vais essayer d’être bref.
Historique : en 1988 a la construction de la maison j'ai opté pour un chauffage au sol .
Ce n’était pas commun a ce moment la mais j'ai pris le risque
Apres plusieurs études j'ai équipé la totalité de la dalle .
-nourice de distribution( Giacomini) 7 departs tube polyetylene reticule dia 15/20
-700 ml de tube repartis sur la totalite des pieces a chauffer.
pour alimenter tout cela une chaudiere Viessemann biferal tetramatique 24 Kw basse temperatue avec production d'eau chaude sanitaire , plus tard nous y adjoindrons un chauffage eau solaire )
En resume apres quelques reglages , que du bonheur confort exceptionnel rien a redire .
Au bout de 30 annes de bons et loyaux services (uniquement changement de la carte horloge et les divers gicleurs et d'entretient reguliers ) nous avons pensé qu'il serait temps de la remplacer .
Apres consultation de plusieurs chaffagistes nous avons choisi la Ste TOTTOLI que nous pensions convenir.
Suite a un devis et des conseils pertinents ( Ils nous ont assuré une consommation de fuel réduite d'au moins 30 % et une manipulation concernant la production d'eau chaude annulée ) nous avons passé commande en date du mois de juillet 2017.
Nous avons patiente jusqu'au 20 décembre 2017 pour voir l’installation se réaliser .
Des le premier mois de fonctionnement j'ai remarqué une consommation de fuel très au dessus de l'ancienne chaudière . Actuellement au bout de 4 mois et demi d’utilisation nous avons consommé déjà 2 300 litres de fuel- une mesure de la moyenne de consommation sur 13 années de service avec l'ancienne chaudière nous donnait une consommation annuelle de 2 2 40 litres ) j'ai donc fait appel a mon chauffagiste qui m'a dit ""il faut attendre une année de fonctionnement ( fin de la garantie ??? ) "" sur mon instance il a dit "" oui c'est bizarre * ce n'est pas normal "" question de réglage "" nous avons purger tous les circuits -rien de mieux .
Constatation : relevé fait sur site : ((14 heures - temps extérieure 19 ° -consigne de temps chauffage 17 ° - chauffage arrêtée- vanne 4 voies fermée -temps chaudière 67°))
-14 h 17 - consignes inchangées sauf temps chaudière 27°-(ou sont passées les calories ??)
-14h21 - consignes inchangées sauf démarrage de la chaudière pour atteindre temps 67°
-14h40 -consignes inchangées sauf temps chaudière 30° (ou sont passées les calories étant entendu qu'il n'y a eu aucune ouverture de la 4 voies ni démarrage du circulateur ??
-j'ai surveillé la chaudière pendant 3 heures et le processus de redémarrage s'est produit 5-6 fois .
Quelle explication ??
Je vous remercie de me répondre
Salutations
Baron