Une précision pour tous sur les chaudières type Vitodens 333 avec échangeur à plaques (système de charge), les zones calcaires sont à éviter dès lors que le Th résiduel est supérieur à 25, il faut prendre la version avec échangeur tubulaires. Si vous en avez une le calcaire se dépose effectivement moins vite si vous avez une consigne de stockage inférieure à 50°C. Cela permet dans la plupart du temps d'attendre ma venue pour l'entretien annuel (= propose dans le contrat d'entretien le detartrage )
Les dépots dans les coudes en cuivre sur l'arrivée en haut à gauche et dû a un phénomène électrolytique car l'installation n'a pas de liaison équipotentiel (mise à la terre de la tuyauterie= norme NFC15-100) Viessmann propose pour pallier à ce phénomène un kit de manchon diélectrique (comme sur les ballons électrique). Et pour les installations qui sont équipées d'adoucisseurs et qui ont l'échangeur qui se bouche il ne faut pas se tromper de cible.....comment expliquer du calcaire dans l'échangeur si l'adoucisseur est censé le capté ?!!
Technicien57