Bonjour a tous

J’ai une chaudière Gaz Frisquet hydromotrix Evolution 25Kw qui fait des siennes
J’ai un soucis de production d’eau chaude sanitaire.

Lorsque j’ouvre un robinet d’ eau chaude au début l’eau est bien chaude.
La chaudière ne se met pas en route…Donc au bout d’un moment l’eau devient tiède puis froide. A ce moment la lorsque tout le corp de chauffe est froid la chaudière se met en route et rapidement l’eau redeviens chaude . Puis la chaudière s’ arrête et rebelote.
On dirait qu’elle détecte pas le puisage d’ ecs.
Dans un 1er temps j’ai changé la cartouche du RTA et son régulateur. Sans aucun effet sur mon problème.
J’ai constaté que lorsque l’eau froide , le tuyau est froid même avant le rta. La chaudière ne produit donc plus d’eau chaude à ce moment-là (normal vu qu’elle ne démarre pas)

Puis j’ai changé la CTN de détection de puisage ecs… Sans effet sur mon problème
Aujourd’hui j’ai changé la CTN du corps de chauffe. Toujours le même problème.
C’est pénible sous la douche^^
Pour la circuit de chauffage aucun problème a signalé , elle me chauffe la maison parfaitement bien

La carte électronique à était remplacé l’an dernier car elle avait claqué pendant un orage. Serai-t-il possible que le plombier est mis une mauvaise carte ? ou qu’il n’ait pas fait une manip de programmation comme il faut ?
D’où peut venir ce problème ?

Brusaf69
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 1
Enregistré le : 06 janv. 2018, 17:16

Re: probleme eau chaude Frisquet hydromotrix

Messagepar Brusaf69 » 06 janv. 2018, 17:38

Bonjour,
J’ai une chaudière Gaz Frisquet hydromotrix Evolution 25Kw de 2014 c est à dire 3ans.
Chauffage ok ras. Eau chaude sanitaine : Plus de débit et plus d eau chaude.
C était le serpentin (sans ballon externe) de la chaudière qui était entartré.
Notre eau à une dureté moyenne de 20. D après ce que nous avons compris, la chaudière monte en pointe à 75° pour respecté la législation et éviter des infections.
Nous avons un contrat d entretien avec frisquet 69500 BRON, ils sont venus rapidement, mais ce n est eux qui ont fait le nettoyage, ils ont juste confirmer le diagnostique.
Greko avez vous un contrat d entretien ? avec qui, un chauffagiste ou directement frisquet ?
Que dise t il ? A bientot de vous lire. Bruno


Que faire en cas de litige ?

UFC-Que Choisir
UFC-Que Choisir


Un problème juridique - Abonnement intégral Que Choisir + 4 questions juridiques

 


  • A lire aussi
    Réponses
    Vues
    Dernier message

Retourner vers « Chaudière-Chauffage »



Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

En savoir plus