diagnostic electrique

Messagepar perdrigales » 09 mars 2021, 20:58

Bonjour,
Je suis sur le point d'acheter un appartement mais je me questionne sur l'installation electrique.
Le diagnostic indique que certaines prises ne sont pas reliées a la terre, notamment dans la salle de bain.
Au niveau des anomalies, il n'est pas indiqué que des mesures compensatoires sont mises en oeuvre par un dispositif differentiel a haute sensibilité comme on peux le voir sur certains rapports.
Par contre en information complementaire, il est noté que l'ensemble de l'installation est protégée par un dispositif differentiel a haute sensibilité. Est ce la meme chose?

Rapport :

B.3.3.6 a1) Au moins un socle de prise de courant ne comporte
pas de broche de terre. Logement Présence de prises de courant
dépourvu de broche de terre.
B.3.3.6 a2) Au moins un socle de prise de courant comporte une
broche de terre non reliée à la terre. Logement
Présence de prises de courant
pourvu de broche de terre qui ne
sont pas raccordées au
conducteur de protection.
B.3.3.6 a3) Au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de
prises de courant) n'est pas relié à la terre. Logement
Présence de circuit électrique de
lumière dépourvu de conducteur
de protection.
B.4.3 e)
Le courant assigné (calibre) de la protection contre les
surcharges et courts-circuits d'au moins un CIRCUIT
n’est pas adapté à la section des CONDUCTEURS
correspondants.
Tableau
Présence de conducteurs actifs
aux bornes de branchement
aval disjoncteur 16 et 20 A de
section 1.5mm², non adapté.
La section du conducteur actif
phase (rouge) de 4mm² en aval
du premier disjoncteur 32A
n’est pas adaptée.
B.4.3 j1)
Le courant assigné de l'INTERRUPTEUR différentiel
placé en aval du DISJONCTEUR de branchement n'est
pas adapté.
Tableau
Le courant assigné de
l’interrupteur différentiel de 40A
n’est pas adapté en présence
du disjoncteur de branchement
15 - 45 A et de circuit 32A.

B.6.3.1 a)
Local contenant une baignoire ou une douche :
l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions
particulières appliquées à ce local (adéquation entre
l'emplacement où est installé le MATERIEL
ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce dernier –
respect des règles de protection contre les chocs
électriques liées aux zones).
Salle de bains
La prise de courant dans salle de
bains n'est pas raccordée au
conducteur de protection : interdit.

Informations complementaires :
B.11 a1) L'ensemble de l’installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤
30 mA.
B.11 b2) Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur.
B.11 c2) Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15mm.
(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600


Merci de m'éclairer sur ce diagnostic

Avatar du membre
pascal85
Consom'acteur ****
Consom'acteur ****
Messages : 296
Enregistré le : 16 sept. 2013, 10:25
Localisation : Vendée
Contact :

Re: diagnostic electrique

Messagepar pascal85 » 16 mars 2021, 19:33

Bonjour
Pour faire court, il faudrait refaire un nouveau tableau de répartition avec : 1 disjoncteur 40A/30mA (courbe A) et 1 disjoncteur 40A/30mA (courbe AC) qui viendraient protéger des disjoncteurs qui devront être adaptés en ampérage aux sections de fils.
Il faudrait aussi refaire une distribution de terre sur l'ensemble des circuits (prises de courant, éclairage, four, etc), connecter les canalisations en cuivre sur la terre.
Changer les vieilles prises de courant par des prises disposant d'un "puits" (ou épaulement)
Pour votre remarque sur la mesure compensatoire, c'est peut-être dû au fait que la prise de courant dont il est question soit celle de la salle de bains. Or, comme il est rappelé dans l'anomalie B6, il est strictement interdit d'avoir une prise de courant sans broche de terre dans la salle de bains.
Le disjoncteur différentiel aurait pu être en mesure compensatoire si cela avait concerné uniquement les prises de courant dans les chambres, par exemple.
Si vous ne voulez pas tout refaire, il faudrait :
- Remplacer le disjoncteur différentiel 40A/30mA par un 63A/30mA,
- Recâbler les circuits de manière à faire correspondre les ampérages avec la section des conducteurs,
- Compléter la distribution du réseau de terre, notamment dans la salle de bains
Cordialement


Que faire en cas de litige ?