Bonjour, Je viens vers vous car actuellement nous sommes intéressé par l'achat d'une maison. J'ai reçu le diagnostic électrique et il me parait quand même bien rempli.
C'est un pavillon construit en 85, Avec son réseau électrique d'origine je suppose.
Voila le diagnostic, Désolé si sa fait pavé mais je n'y connais rien sur ce point.
_____ La connexion à la liaison équipotentielle principale de certaines canalisations métalliques de gaz, d'eau, de chauffage central et de conditionnement, n'est pas visible.
Connexions non visibles des canalisations métalliques à la liaison équipotentielle principale.
Le circuit prise n'est pas équipé d'un conducteur de protection.
- Étage 1 - Chambre 3 - Étage 1 - Chambre 4 - Étage 1 - Chambre 5
Absence de continuité entre la barrette de terre du tableau de répartition et la broche de terre des socles de prise de courant (garage 2 prises, cuisine 1 prise).
- RDC - Garage - Étage 1 - Cuisine B3 3.3.6.a Tous les circuits ne comportent pas un conducteur de protection relié à la terre.
Le circuit lumière n'est pas équipé d'un conducteur de protection.
- Étage 1 - Palier - Étage 1 - Cuisine - Étage 1 - Séjour - Étage 1 - Couloir - Étage 1 - Chambre 3 - Étage 1 - Chambre 4 - Étage 1 - W.C. 2 - Étage 1 - Chambre 5 - Étage 1 - Salle d'eau
B4 4.3.e
Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courtscircuits d'un ou plusieurs circuits n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.
Pour un coupe circuit à cartouche de 16 A, la section minimum des conducteurs doit être de 2,5 mm2.
- RDC - Garage
B4 4.3.f.1
La section des conducteurs de la canalisation alimentant le seul tableau n'est pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement.
Pour un disjoncteur de branchement ayant un courant de réglage de 30 A, la section des conducteurs en cuivre alimentant le tableau de répartition doit être de 6 mm2 minimum.
- RDC - Garage
L'enveloppe du matériel électrique (socle de prise de courant) n'est pas en place ou est détériorée.
- RDC - Garage
B7 7.3.a
Des enveloppes de matériels sont manquantes ou détériorées.
L'enveloppe du matériel électrique (Luminaire) n'est pas en place ou est détériorée.
- RDC - Cave
B7 7.3.c.1
Des conducteurs isolés ne sont pas placés dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante jusqu'à leur pénétration dans le matériel électrique qu'ils alimentent.
Des conducteurs ne sont pas placés dans des conduits ou goulottes ou plinthes jusqu'à leur pénétration dans
- RDC - Garage - RDC - Cave
Etat de l’Installation Intérieure d’électricité
Réf : 15135-1 13/04/2015 Page 6 / 12
Groupe
N° et libellé des anomalies selon la norme XP C 16-600 (1)
N° et libellé des mesures compensatoires correctement mises en œuvre selon la norme XP C 16-600 (2)(3)
Précision Localisation
l'appareillage, boîtes de connexion.
B8 8.3.b
L'installation comporte des matériels électriques inadaptés à l'usage.
Présence de douille de chantier.
- RDC - Entrée - RDC - Garage - RDC - W.C. 1
Groupe
Informations (4)
Observation Localisation
B11 11.a.2
Au moins un circuit terminal de l'installation électrique n'est pas protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA .
Absence de dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B11 11.b.2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur.
Les socles de prise de courant ne sont pas du type à obturateur.
- Étage 1 - Cuisine - Étage 1 - Séjour - Étage 1 - Chambre 3 - Étage 1 - Chambre 4 - Étage 1 - Chambre
Pour vous, Quels sont les points les plus important de la liste? Sans partir sur un réseau neuf, Le sécurise un minimum serait déjà un très bon point je pense! Merci d'avance pour votre aide