Messagepar 1000k » 06 août 2017, 19:34
Si vous parlez de la pompe "circulateur" (qui fait circuler l'eau dans tous les radiateurs et dans votre chaudière), la réponse est non.
Un circulateur consomme très peu.
De plus, si votre installation électrique était sous-dimensionnée, le disjoncteur EDF sauterait et couperait tout.
Ce n'est pas votre cas, car vous dites que ça met en défaut votre chaudière.
Plusieurs pistes à explorer:
- calculateur mal dimensionné et pas assez puissant pour votre installation. (À voir en fermant tous les radiateurs sauf un, si ça continue ou pas).
- certains calculateurs ont un réglage de débit/puissance dessus, à voir si il est déjà au max ou non.
- problème d'alimentation du circulateur. (Mauvais serrage, serrage sur l'isolant). Vérifiez avec un multimètre, si vous en avez les compétences, la tension à ses bornes lorsqu'il tourne.
- vérifier que le code erreur de votre chaudière concerne bien un manque de débit d'eau.
- si ça le fait depuis l'installation, voir avec l'installateur.
- si ça le fait récemment sur une installation qui a fonctionné des années durant: circulateur HS ou capteur de débit d'eau encrassé ou HS.
- verifier quand même que ce n'est pas un manque de pression...
- autre chose, si tout ça ne donne rien !!!
Bon courage.