Pompe à chaleur monte en pression

ROBERTOLI
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 4
Enregistré le : 21 janv. 2025, 10:36

Pompe à chaleur monte en pression

Messagepar ROBERTOLI » 21 janv. 2025, 11:57

Bonjour,

Depuis plusieurs jours, ma pompe à chaleur monte continuellement en pression jusqu'à 2,7 bars et de l'eau s'échappe par la vanne de sécurité.
Mon équipement est une PAC De Dietrich type Alésio avec un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage.
la PAC a 9 ans et a été installé en mars 2016

Je purge les radiateurs tous les 2 jours pour faire redescendre la pression : Il y a beaucoup d'air dans les radiateurs (échappement d'air > 30s !).

Le prestataire qui a l'entretien de ma PAC dit que cela vient du condenseur ==> à changer yc compris fluide frigorigène, forfait mise sous azote, tirage au vide .... mais lors de leurs 2 interventions, ils n'ont pas contrôlé grand chose.

Le problème ne peut-il pas venir d'autres pièces:
- La soupape de sécurité défaillante ?
- Compresseur déréglé ?
- Vase / système d'expansion ?
- Vanne de remplissage?
- ... ?

Et la facture se monte à 2400 € !

Je vous remercie d'avance pour votre avis.

François38
Consom'acteur *****
Consom'acteur *****
Messages : 1309
Enregistré le : 20 mai 2015, 10:13

Re: Pompe à chaleur monte en pression

Messagepar François38 » 21 janv. 2025, 15:06

Bonjour
Je ne suis pas spécialiste en PAC, à vrai dire je n'y connais rien, donc pour être sur de comprendre votre problème :

- On parle bien d'une PAC Air/Eau ?

- Vous parlez bien d'une augmentation de pression dans le circuit secondaire ? (circuit de chauffage) ?

- Si le gaz qu'on retrouve dans le circuit secondaire (air ou pas on n'en sait rien) vient bien du circuit primaire via un défaut du condenseur , les performances de la PAC devraient s'en ressentir (puisqu'elle perd du fluide) ; si ce n'est pas le cas, comment votre prestataire explique cela ?


Que faire en cas de litige ?

UFC-Que Choisir
UFC-Que Choisir


ROBERTOLI
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 4
Enregistré le : 21 janv. 2025, 10:36

Re: Pompe à chaleur monte en pression

Messagepar ROBERTOLI » 21 janv. 2025, 19:25

Bonsoir,
C'est bien une PAC Air / Eau.
Je ne sais pas quel est le circuit concerné, la lecture de la pression se fait sur l'écran de l'unité intérieure.

Kitus
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 3
Enregistré le : 22 janv. 2025, 09:40

Re: Pompe à chaleur monte en pression

Messagepar Kitus » 22 janv. 2025, 09:56

Bonjour,
Il est fort probable que votre PAC produise aussi l'ecs, confirmez-le et précisez si c'est un ballon d'eau chaude intégré ou déporté.
Votre souci est que votre ballon qui sert à faire l'eau chaude soit percé au niveau de l'échangeur et que l'eau de la ville qui vient remplir le ballon pour alimenter les robinets et douches(donc à une pression d'environ 3 bars) passe lentement dans le circuit de chauffage.
En aucun cas c'est un probleme sur la production de chaleur de la PAC qui fonctionne très bien.
Actions que vous pouvez entreprendre : Couper l'arrivée d'eau froide au compteur ou si il y en a un au robinet d'arrivée au niveau de la pac pour alimenter l'eau du ballon ECS. Puis tirez un maximum d'eau chaude jusqu'à ce que la pression baisse. Alors attendre queqlues heures et voir si la pression dans le circuit de chauffage reste stable ou baisse, ce qui confirmerait que l'ecs passe bien dans le circuit de chauffage.
Autre chose, vérifier que le robinet qui permet de faire l'appoint dans le circuit de chauffage soit bien fermé.
Les pros qui sont venu controler votre PAC et vous proposent d'intervenir sur celle-ci me semblent, pour rester courtois, très légers.

ROBERTOLI
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 4
Enregistré le : 21 janv. 2025, 10:36

Re: Pompe à chaleur monte en pression

Messagepar ROBERTOLI » 22 janv. 2025, 11:30

Bonjour,

Effectivement, la PAC produit également l'eau chaude sanitaire via un ballon intégré dans l'unité.

Le robinet qui permet de faire l'appoint dans le circuite de chauffage est bien fermé, c'est celui que j'ouvre pour faire remonter la pression car quand je purge les radiateurs, celle ci devient trop faible.

L'hypothèse que vous émettez (eau de la ville à 3 bars qui viendrait dans le circuit de chauffage) induirait l'arrivée d'air dans le réseau des radiateurs et donc une montée en pression de la PAC ?

Kitus
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 3
Enregistré le : 22 janv. 2025, 09:40

Re: Pompe à chaleur monte en pression

Messagepar Kitus » 22 janv. 2025, 13:06

L'ajout d'un surplus d'eau dans le circuit de chauffage entraine un degazage et donc présence d'air, surtout si vous n'avez pas de degazeur automatique sur votre installation.
Autre piste, ce serait votre vase d'expansion qui serait H.S ou dégonflé, mais j'y crois moins.
Faites ce que je vous ai suggéré dans mon 1er message et rendez-compte.
Il faut éliminer les hypothéses une par une.

ROBERTOLI
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 4
Enregistré le : 21 janv. 2025, 10:36

Re: Pompe à chaleur monte en pression

Messagepar ROBERTOLI » 24 janv. 2025, 11:33

Bonjour,

Mon prestataire pour l'entretien est passé à nouveau et son diagnostic est que c'est le fluide frigorigène R410A qui s'échappe des radiateurs (test avec un appareil détecteur de gaz).

Il dit que c'est le condenseur qui est défectueux car c'est le seul endroit ou le gaz est en contact avec le circuit d'eau du chauffage ...

François38
Consom'acteur *****
Consom'acteur *****
Messages : 1309
Enregistré le : 20 mai 2015, 10:13

Re: Pompe à chaleur monte en pression

Messagepar François38 » 24 janv. 2025, 11:39

Bonjour,

Il dit que c'est le condenseur qui est défectueux car c'est le seul endroit ou le gaz est en contact avec le circuit d'eau du chauffage ...
Oui, c'est cohérent : si du R410A sort part les purges, c'est obligatoirement le condenseur.
En revanche une perte régulière de R410A devrait entrainer une baisse des perfs de la PAC (que se traduirait par exemple par un fonctionnement plus long pour le maintien de l'ECS).

Kitus
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 3
Enregistré le : 22 janv. 2025, 09:40

Re: Pompe à chaleur monte en pression

Messagepar Kitus » 25 janv. 2025, 10:29

Si c'est veritablement un probleme de condensateur percé, votre PAC devrait pedre en performance et surtout à force de perdre du gaz refrigérant la pression de l'eau va être superieure à celle du R41O el là c'est l'eau qui va s'infiltrer dans le circuit réfrigerant et detruire la PAC.
Dépechez vous d'intervenir.