Aide Vanne de remplissage PAC air/eau

Messagepar Yaki63 » 24 janv. 2026, 13:50

Bonjour, c'est la première fois que j'écris sur ce forum même si j'ai consulté pas mal de topic :)

Aujourd'hui je demande votre aide, ma PAC Hitachi fait beaucoup de bruit tout les 2h, sifflement et un son comme s'il déchargeait ou aspirait quelques choses.

J'ai regardé le manomètre et il m'indique une pression de 0.86 bar alors qu'il est en chauffe non-stop depuis début hiver.

J'aimerais donc augmenter la pression mais trop de tuyaux, vannes et je n'arrive pas à joindre mon fournisseur (maison rénovée y'a 1 an).

Je viens de me rendre compte que je ne sais pas comment mettre d'image... :cry:
Si y'a quelqu'un pour m'aider ce serait super :D

Yaki63
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 5
Enregistré le : 24 janv. 2026, 13:38

Re: Aide Vanne de remplissage PAC air/eau

Messagepar Yaki63 » 24 janv. 2026, 14:33

C'est bon j'ai les images Image

Image

Merci d'avance !


Que faire en cas de litige ?

UFC-Que Choisir
UFC-Que Choisir


axion
Consom'acteur ****
Consom'acteur ****
Messages : 182
Enregistré le : 03 juin 2017, 00:43

Re: Aide Vanne de remplissage PAC air/eau

Messagepar axion » 24 janv. 2026, 19:23

Bonsoir,
Un beau "plat de nouilles", en vérité ...
Le circuit de chauffage semble alimenté en eau de ville par un disconnecteur (horizontal avec une molette noire dessous), lui-même servi en entrée par une vanne 1/4 de tour (sur la canalisation soudée avant le groupe de sécurité du ballon, avec sa manette verticale) et une vanne de sortie verticale (manette devant la vidange pvc)
Le but est d'ouvrir un peu la vanne de sortie et d'ouvrir TRES PEU la vanne d'entrée en surveillant le manomètre qui ne doit pas dépasser 1.5 à 1.7 bar.
Dès ce maxi atteint, fermer la vanne d'entrée puis celle de sortie (ordre inverse du début)
Si le bruit persiste, invitez votre installateur...
Bonne suite

Yaki63
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 5
Enregistré le : 24 janv. 2026, 13:38

Re: Aide Vanne de remplissage PAC air/eau

Messagepar Yaki63 » 25 janv. 2026, 08:58

D'abord je te remercie pour ton aide !

J'y connais rien sur ce sujet, mais d'après ce que tu me dis les vannes d'entrée et de sortie sont ceux que j'ai indiqué en Rouge, corrige moi si je me trompe...
Et donc le truc entre ces 2 vannes est le disconnecteur ?

J'ouvre un peu et à 1,5 je m'arrête ?
Ça semble simple dis comme ça mais j'avoue que je stress un peu haha.

J'attends une validation et je tente ma chance, Merci encore !
Image

Yaki63
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 5
Enregistré le : 24 janv. 2026, 13:38

Re: Aide Vanne de remplissage PAC air/eau

Messagepar Yaki63 » 25 janv. 2026, 15:25

Finalement j'ai ouvert les 2 en même temps et j'ai réglé la pression ! Merci pour tes indications.

Parcontre je sais pas si faut purger les radiateurs ou faire autre chose mais bon... Pas grave on va dire.