FORUM QUE CHOISIR
Que Choisir : Expert - Independant - Militant
retour au site

Panne chaudière gaz Ferroli

Lecure91
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 1
Enregistré le : 13 mars 2019, 19:25

Panne chaudière gaz Ferroli

Messagepar Lecure91 » 13 mars 2019, 19:33

Bonjour,

J'ai une panne sur ma chaudière Ferroli Econcept 25 A. Le purgeur situé en partie haute de la chaudière a fuit et de l'eau s'est engouffré dans la chaudière et fait sauter le fusible. J'ai tout séché et remis le fusible en marche, la chaudière fait son cycle de démarrage, une mini flamme commence a s'allumer mais elle s'éteint tout de suite au bout d'une a deux seconde. La sonde de ionidation et electrode d'allumage fonctionne j'ai testé avec d'autres que j'avais en stock. Je me demande si le bloc gaz ne serait pas en cause car il y a avait de l'eau dessus. Au début le gaz ne venait pas du tout, j'avais une erreur A1 qui correspond a un manque de gaz, maintenant j'ai cette mini flamme puis ensuite une erreur A4 (absence de flamme après l'allumage) ou j'ai même encore eu erreur A16 (absence de communication entre carte principales et appareil d'allumage)

Pouvez vous m'eclairer.
Merci

Image
Image