Le ballon TD Bosch Compress 4000 à 6 mois (Juillet22) est a un cop tres faible 1,2 à 1,6 /2,5 à 3,5 depuis le debut, quelque soit la temperature entre 25 et 8 C dans la piece, avec rejet à l'exterieur, donc condition installation parfaite et assuré par Bosch.L' energie absorbée pour un cycle de rechauffage (47 à 55 C soit delta= 8 C) est relevé sur un compteur séparé est vérifié (env 1,3 Kwh) pou les 200l de rechauffement soit env 1,6 Kwhpar le calcul 1 cal pardegré par gr soit env 100 watts par litre et par degré C Les mesures faciles, multiples et reproductibles.
Que peut on faire d' autre que de fortement déconseiller d'acheter ce ballon TD Bosch de 3000 Eu ?
Nota: La Pac pour le chauffage Bosch 6000 fonctionne elle, correctement ...