Messagepar pascal85 » 23 mars 2017, 18:15
Bonjour
Si vous n'avez que ça, c'est bien !
La plus compliquée à comprendre, c'est la première concernant la liaison équipotentielle de la salle d'eau qui consiste à vérifier que les éléments métalliques situés dans la salle d'eau sont tous reliés à la terre. Pour le coup, il y a une mesure de continuité qui a été supérieure à 2 Ohms.
Mais, il est précisé que cette anomalie est "correctement compensée", ce qui veut dire que la valeur d'isolement (inverse de la continuité) est supérieure à 0,5 mégaOhms et qu'il y a un dispositif différentiel 30 mA qui protège les circuits de la salle d'eau.
Pour la deuxième anomalie de la salle d'eau, il faut mettre un bandeau lumineux adapté à un usage de salle de bains (classe II)
Pour la troisième anomalie, il faut que les connexions (domino) soient protégés mécaniquement, par des boites de dérivation (type plexo) ou dans une goulotte, par exemple.
Trois fois rien, en fait...
Et si vous avez des doutes ou des questions sur les diagnostics qui vous ont été remis, n'hésitez pas à contacté directement l'opérateur. C'est lui qui a connait le logement et qui sera le plus à même de répondre à vos questions !
Cordialement
PB
(diagnostiqueur indépendant)