Bonjour à tous ,
Je sollicite ce forum car je n’arrive pas à tout comprendre sur le bilan électrique de mon nouveau bien :
En information complémentaire, j’ai les codes :
B.11 a1)
L'ensemble de l’installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA
B.11 a2)
Une partie seulement de l’installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B.11 a3)
Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA
Ces 3 messages me paraissent contradictoires, qu’en pensez-vous ?
J’ai fait vérifié mon installation électrique par un électricien (un vrai) et du coup j’ai bien un disjoncteur 20A qui n’est relié à aucun disjoncteur différentiel 30mA ou moins
J’ai contacté le diagnostiqueur car sur ses photos on voit bien ce fameux disjoncteur il me dit que ce n’est pas grave car au cas où il y a le différentiel général 500mA….. l’électricien , lui, me dit que c’est dangereux et surtout non conforme !
Puis je me retourner contre le diagnostiqueur?
En vous remerciant d’avance de vos réponses
JM