Bonjour,
J aimerais mieux comprendre mes diagnostics électrique et gaz. On souhaite vendre notre appartement et j aimerais comprendre exactement les anomalies.
Merci d avance pour votre coup de main
Alors pour l'électricité :
Y a des points de contrôles n'ayant pas pu être vérifiés:
- B1.3I : appareil général de commande et de protection . Article : il n y a qu' un seul conducteur dans une même borne du dispositif assurant la coupure d'urgence
Contrôle impossible : le capot de protection du disjoncteur n est pas demontable.
B5.3 b : liaison equipotentielle supplémentaire dans chaque local contenant une baignoire... Article : section satisfaisante de la partie visible du conducteur de LES. La LES n est pas ou partiellement visible : faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier... ( Cad ? Pourquoi l'électricien verra mieux ? En cassant qqchose ? )
B5.3 d : article qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la LES sur les éléments conducteurs et masses. Et en motif : la même qu' au dessus
Ensuite en anomalies identifiés :
B1. 3 b le dispositif assurant la coupure d'urgence n est pas situé à l intérieur du logement ou ds un emplacement accessible directement depuis le logement. ( Effectivement, si je ne me trompe pas il est situé dans une cour commune privative de notre appartement ( maison en 4 appartements) )
B4. 3 e : le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d un ou plusieurs circuits n est pas adapté à la des conducteurs correspondants. Remarque : présence de protections contre les surintensites inadaptées à la section des conducteurs (disjoncteur 32A abris extérieurs ) ( il faudrait changer seulement la protection ? C est faisable facilement ? )
B7 .3 c1 : je crois avoir compris qu' il fallait protéger des fils à nu
Ensuite pour le gaz :
Il y a 2 anomalies:
Une A2 C8.9 : absence de robinet de commande d appareil de detendeur-declancheur ou robinet adapté à la nature du gaz ( pour moi tous ça est situé à l extérieur de l'appartement avec les bouteilles de gaz. Nous sommes en rez de jardin )
A2 : C10-15b : le tube souple ou tuyau n est pas visitable ( pour moi : c est par ce qu il faut "démonter " la table de cuisson pour le voir)
C est des diagnostics qui ont été réalisés en 2013. J aimerais voir si c est mieux de regler certains pb avant de refaire les diagnostics pour la vente.
Ces diagnostics doivent présentés à l acheteur lors du compromis ou avant ?
Merci pour vos conseils