bonjour,
je souhaite acheter un appartement comportant certaines anomalies (diagnostic). Pouvez-vous me dire si c'est très problématique ou pas ? je ne m'y connais pas en électricité.
B3.3.6 a1
Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de
terre.
Commentaire : Notamment dans le séjour. La mesure compensatoire
de l’anomalie B3.3.6 a n’est pas correctement mise en œuvre, prévoir
l’intervention d’un électricien qualifié afin d’installer un disjoncteur
différentiel à haute sensibilité inférieur ou égal à 30mA pour les
circuits concernés.
B3.3.6 a3
Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de courant)
n’est pas relié à la terre.
Commentaire : Notamment les circuits de plafonnier. La mesure
compensatoire de l’anomalie B3.3.6 a n’est pas correctement mise en
œuvre, prévoir l’intervention d’un électricien qualifié afin d’installer
un disjoncteur différentiel à haute sensibilité inférieur ou égal à
30mA pour les circuits concernés.
B4.3 e
Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et
courts-circuits d’au moins un circuit n’est pas adapté à la section des
conducteurs correspondants.
Commentaire : Sur la rangée du bas, des portes-fusibles de calibre 20
A protègent des conducteurs de section inférieure à 4 mm2.
B8.3 e
Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur
dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en
matière isolante ou métallique, jusqu’à sa pénétration dans le
matériel électrique qu’il alimente.
Commentaire : L’alimentation du meuble de salle de bains.
merci d'avance