Diag électricité

Titou777
Consom'acteur *
Consom'acteur *
Messages : 1
Enregistré le : 10 mai 2022, 14:26

Diag électricité

Messagepar Titou777 » 10 mai 2022, 14:32

Bonjour je viens de faire un diag pour mettre en vente ma maison cependant il y a une réserve au niveau électricité et sachant que je m'y connais pas du tout j'aimerais un éclaircissement svp.

Voici l'erreur : Point de contrôle N° B.4.3 e)

Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un
CIRCUIT n’est pas adapté à la section des CONDUCTEURS correspondants.

Image

Si possible de m'éclairer svp.. et les solutions svp (prix ?)

Avatar du membre
valioud
Consom'acteur *****
Consom'acteur *****
Messages : 5460
Enregistré le : 03 mai 2020, 16:04

Re: Diag électricité

Messagepar valioud » 15 mai 2022, 19:42

Déjà quand je vois que ce ne sont pas des différentiels, je fuis.


Que faire en cas de litige ?

UFC-Que Choisir
UFC-Que Choisir


mallo
Consom'acteur *****
Consom'acteur *****
Messages : 2234
Enregistré le : 26 févr. 2011, 19:29

Re: Diag électricité

Messagepar mallo » 15 mai 2022, 21:58

vérifiez le calibre du disjoncteur incriminé par rapport à ce qu'il alimente. Généralement 10a à 16a max pour l'éclairage, 16a à 20a pour les prises, 20a à 32a pour les circuits spécialisés (électroménager)

Eric123
Consom'acteur *****
Consom'acteur *****
Messages : 2922
Enregistré le : 10 oct. 2010, 07:36

Re: Diag électricité

Messagepar Eric123 » 21 mai 2022, 14:26

Bonjour,

Le sectionneur porte-fusible LEGRAND a un calibre 32A et protège le conducteur marron qui est vraisemblablement du 2,5 mm² (à vérifier).

Un porte-fusible 32A domestique protège exclusivement du 6 mm² (fil rigide qui est formé de plusieurs conducteurs torsadés de section beaucoup plus faible).

Le calibre 10A protège un conducteur de section 1,5 mm².
Le calibre 16 ou 20 A protège un conducteur de section 2,5 mm².
Le calibre 25A protège un conducteur de section 4 mm².
Le calibre 32A protège un conducteur de section 6 mm².

mallo
Consom'acteur *****
Consom'acteur *****
Messages : 2234
Enregistré le : 26 févr. 2011, 19:29

Re: Diag électricité

Messagepar mallo » 21 mai 2022, 18:44

Un conseil puisqu'il s'agit d'une vente : faite venir un électricien pour refaire le tableau électrique avec des disjoncteurs différentiels adaptés et en tête de tableau un 30 mA. Cela coutera moins cher que la moins-value que l'acheteur ne manquera pas de demander à la vue du tableau actuel !
Pour avoir si peu de circuit la maison doit être assez petite ?

Avatar du membre
valioud
Consom'acteur *****
Consom'acteur *****
Messages : 5460
Enregistré le : 03 mai 2020, 16:04

Re: Diag électricité

Messagepar valioud » 24 mai 2022, 12:55

Peut-être, un jour, Titou777 aura la politesse de revenir donner suite...