Bonjour,
Votre vase d'expansion ne peut pas être a chaque fois de mauvaise qualité, est-ce que lors de la mise en service de la chaudière, et lors du remplacement du 1er vase votre installateur a penser a régler la pression de votre vase? Un vase d'expansion ça se règle ce n'est pas standard. Ensuite la capacité du vase de la chaudière est calculé suivant le volume d'eau de la chaudière et non de l'installation complète, votre installateur doit installer un vase supplémentaire conformément a la quantité d'eau TOTAL de votre installation. Pour finir, votre installateur a t'il pu inverser le raccordement de DEPART/RETOUR lors du branchement de la nouvelle chaudière qui causerait des coups de belier lors de l'inversion CH/ECS ?
Cordialement.