Bonjour
je viens d'avoir une viessmann 222 F et j'en suis pour le moment très satisfait.
la temperature de l'eau est à 50° et j'ai lu que pour lutter contre la légionellose, il fallait que l'eau soit entre 55 et 60°
L'autre solution étant de réaliser une montée en température temporaire .
En fonction des températures, les durées nécessaires pour abattre 1 logarithme de légionelles sont respectivement de l’ordre de :
- 20 minutes à 55°C,
- 6 minutes à 57,5°C,
- 2 minutes à 60°C.
J'ai fait un réglages une fois par semaine pour une montée en température à 60* pendant 40 minutes,.
Est ce la bonne manière de faire ?
comment fonctionne le paramètre 63 sur une Viessmann, j'ai lu que l'on pouvait choisir une fréquence de 14 jours mais dans ce cas, je ne vois pas comment programmer le jour et l'heure de début.
Merci pour vos retours d'expérience sur le sujet
Antoine