Messagepar Greenkraft Expertise » 21 févr. 2018, 10:26
Bonjour Tivoli27,
Certes, on trouve des batteries lithium dans les camping cars, les voitures électriques et les smartphones, mais les déboires de Samsung et de son Note 7 ou de Tesla et de quelques incendies spectaculaires sont là pour nous rappeler que les batteries lithium ne sont pas des composants passifs, mais présentent, dans certaines conditions de contraintes , des risques d'explosion.
Aussi, dans leur grande sagesse, les rédacteurs de la norme NFC 15 712-3, applicable aux installations avec stockage ( batteries plomb ou batteries lithium) ont tenu à encadrer le mode d'installation de ces équipements dans l'habitat.
Concernant les batteries lithium, on doit se référer au paragraphe:
14.6.2.4.2 Energie de stockage de la batterie < à 15 kWh
La batterie d'accumulateurs est installée à minima dans une enveloppe( coffret ou armoire), celle ci doit respecter les caractéristiques suivantes:
- être en matériaux incombustibles
- avoir un fond ( ou étagère le cas échéant ) conçu pour supporter le poids de la batterie;
- ne pouvoir s'ouvrir qu'avec l'aide d'une clef ou d'un outil
- permettre le dégazage en cas d'emballement thermique de la batterie.
Son emplacement doit respecter les caractéristiques suivantes:
- être situé à au moins 1 metre de distance de toute source chaleur, de toute chaudière et de tout stock de combustibles tels que fioul, gaz, bois, etc.. Ces éléments sont à identifier au moment de la conception.
- ne pas être à risque d'incendie (BE2) au titre de NF C 15-100
- être adapté au poids de l'enveloppe.
Si l'enveloppe est à l'extérieur, elle doit être à l'abri du rayonnement solaire direct et des intempéries.
De plus, il est nécessaire de prévoir autour de l'enveloppe une aération suffisante.
14.6.2.5 - Cas des locaux d'habitation.
Dans le cas des locaux d'habitation .......
.....Pour les immeubles collectifs d'habitation, l'enveloppe est placée dans un local technique des services généraux
Pour les maisons individuelles, le dispositif est placé hors des pièces principales, de la cuisine, des pièces d'eau ( salle de bain, cabinets d'aisance), des dégagements et circulations et des greniers
La lecture attentive de ce texe montre que seul .......le garage pourrait, éventuellement, recevoir une telle batterie.
Les deux dernières expertises réalisées sur ce type d'installation m'ont permis de "découvrir" dans un cas, une "splendide installation" en grenier, sous charpente bois , tout en haut d'un escalier bois, et dans l'autre l'installation d'une batterie "alibi" dans une cuisine.
"Alibi", parce que vendre une batterie de 1,2kWh, dont la sortie ne permet de délivrer 260 W relève du foutage de gu...
Le fabricant préconise l'association de plusieurs batteries pour arriver à des puissances délivrées raisonnables.
Le vendeur a prétendu que ce seul élément de 260 W allait "étaler" la production des panneaux de 1,74 kWc !!!
Essayons de calculer le "potentiel" de cette arnaque:
La batterie offre 1,2 kWh de capacité. Le débit potentiel est limité à 260 W.
La batterie offrira donc un maximum de 5 h de production par jouren dehors des heures d' ensoleillement.
En admettant que tous les jours soient suffisamment ensoleillés , nous disposerons de 365 x 5 h = 1825 heures, soit à 260 W de sortie, une puissance cumulée de 475 kWh.
Au prix actuel du kWh EDF, nous "économiserons" donc avec ce dispositif:
475 x 0,148€ = 70 €
Il ne vous reste plus qu'à comparer avec le coût de la batterie pour avoir un temps de retour : à 1 900 € ( prix sur le web de cet équipement) on est déjà à 27 ans...
Comble de malhonnêteté, la dite batterie n'était même pas raccordée correctement et le dispositif de surveillance Web affichait " la batterie n'a pas été chargée ou déchargée depuis le ( date de mise en service...)"
A noter que multiplier le nombre d'éléments de batteries ne ferra pas baisser le temps de retour : chaque élément offrira toujours un temps de retour de 27 ans.
C'est bien de s'intéresser aux batteries quand on a une fortune à consacrer à la planète, mais pas quand on recherche une économie.
Si je vous disais que ce malheureux s'est fait vendre en plus de cela un "économie de chauffage " par aerovoltaïque de 90% de sa consommation, et un CET en remplacement de son ballon ecs récent, vous me croiriez ?