Messagepar Eric123 » 05 nov. 2020, 21:58
Bonjour,
Tout est résumé dans la discussion suivante :
Plus d'eau chaude depuis mon passage d'EDF à Direct Energie
https://www.60millions-mag.com/forum/linky-f136/plus-d-eau-chaude-depuis-mon-passage-d-edf-a-direct-energie-t157304.html#p386179
Si vous laissez votre chauffe-eau en fonctionnement permanent, l'eau va toujours chauffer au maximum. Cela fera une petite surconsommation difficile à évaluer. De plus, le chauffe-eau risque de fonctionner en même temps que le lave-linge, ou le lave-vaisselle, ou un autre récepteur électrique énergivore et faire déclencher votre installation. Cela peut vous forcer à changer d'abonnement pour disposer d'une puissance plus importante au niveau de votre compteur.
Mettre une horloge permet de "remplacer" la tarification HP/HC au niveau de la puissance souscrite en alimentant le chauffe-eau lorsque vous consommez peu.
Coût de l'installation : Un disjoncteur 2A pour alimenter l'horloge, une horloge à cavaliers 24 heures, décâbler la bobine du contacteur du relais Enedis et l'alimenter par l'horloge.