Bonjour à tous et particulièrement
à samson-22,
Depuis le 5 mars tous les vieux Compteurs Bleus de la résidence ont été remplacés par des Linky (Itron ou Landis), sauf un refus...
J'ai immédiatement voulu tester son comportement, contrat 6kVA (le disjoncteur est resté sur 30 A) j'ai monté en puissance la cuisinière/four avec toute la progressivité permise par le nombre de plaques/allures : 6000 VA rien, je continue et m'arrête à 7500 VA, tout fonctionne et la puissance apparente affichée est conforme à la notice de la cuisinière. Intrigué par les propos alarmistes je fais des recherches sur le Web, j'y ai trouvé une lettre d’ENEDIS en réponse au Maire de Villecresnes :
http://www.villecresnes.fr/wp-content/uploads/2017/12/ENEDIS-05122017144339.pdf
Il y est affirmé que pour un contrat de 6 kVA la coupure intervient au-delà de 7800 VA. En se basant sur l’exemple mentionné on peut faire le calcul pour les autres contrats (coefficient 1,3).
L’expérience des mécontents semble prouver que Linky coupe toujours avant le disjoncteur (lorsqu’il est resté sur le même calibre), apparemment il y a de la marge mais certainement moins qu'avant (le disjoncteur assurait une limitation "à la louche")...
Puis j'ai reçu de
[email protected] le texte suivant :
"
Le temps de coupure (en secondes) à une puissance P pour un compteur évolué Linky s’exprime de la façon suivante :
tcoup = Ent(log(1-(1,3*Pcoup/P)^2)/log(1-B))+1
avec B le terme de prise en compte d’historique (par défaut 0,008).
Ce temps de coupure n’existe que pour P > 1,3 Pcoup ce qui signifie que l’utilisateur bénéficie d’une capacité de surpuissance de 30 % avant toute coupure."
Soit : pour un contrat 6kVA coupure au-delà de 7,8kVA.
Dès le 1er VA supplémentaire le décompte de coupure s'enclenche :
7801 VA --> 17mn 10s
7815 VA --> 11mn 33s
8865 VA --> 3mn 06s
28815 VA --> 0mn 10s
C'est ce que donne la formule calculée dans un tableur...
Lorsqu'un particulier interroge ENEDIS on lui récite la "règle" des 6000 VA, lorsque c'est le Maire de Villecresnes on lui monte un bateau? Mon expérience semble prouver que non.
Si pour 6 kVA d’abonnement le Linky coupe à 7800 VA, cela fait 7800 W à cos phi=1 et, bien sûr, 6000 W à cos phi=0,769 il faut contenter tout le monde...