Messagepar bulliste » 29 déc. 2021, 18:48
bonjour à tous
Vous vous posez des questions concernant la consommation de veille des tables de cuisson induction.Voici un commentaire qui va vous aider et couper cours aux fausses idées.
l y a une méconnaissance parfois des méthodes de calcul, en termes de consommation électrique des appareils en veille par exemple. Cette consommation se calcule en Watts/heure, et non en ampères. Pour des appareils simples techniquement, tels un radiateur électrique, on peut sans problème utiliser la formule : P = U x I (P en watts, U la tension en Volts et I l’intensité en ampères). Ainsi, pour ce radiateur, branché sur 230 V, on relève une intensité de 10 A, P = 230 x 10 = 2300 W/H.
Mais pour les appareils plus complexes, pour lesquels l’alimentation comporte des bobinages (transformateurs, selfs, etc.), il n’est pas possible de se servir de cette formule de calcul. En effet, sans entrer dans des calculs complexes, il faut tenir compte de l’impédance de ces bobinages, ce qui se traduit par l’ajout du cos phi dans la formule.
Ainsi par exemple, pour une table à induction, la consommation en veille ne se mesure pas en Ampères, mais en Watts. Ainsi, P=UI=0.78x235= 183.3 VA (Volts/Ampères), et non W/h (Watts/Heure).
En réalité, la vraie formule de calcul compte tenu des composants utilisés pour son alimentation est P = U x I x cos phi, le cos phi étant proche de 0. Cette mesure ne peut se faire qu’avec un appareil beaucoup plus évolué comme un oscilloscope ayant une bonne bande passante.
Nous avons testé toutes les tables à induction dont nous disposons, elles indiquent effectivement un courant proche de 0,70 A, mais une puissance en veille de 0,3 W/H environ, ce qui est la vraie consommation de la table en veille, et conforme à la norme (inférieure à 1 Watt/heure). C’est la seule mesure qu’il convient de retenir.